Truma cp plus Fehlermeldung???

Verfasst: Do 21. Apr 2022, 14:17
von hwhenke
Hallo,
Beim erwärmen vom Wasser in der Position "heiß" geht am Ende die Heizung auf Störung. #513 und nach kurzer Zeit geht das Gebläse der Heizung an.
Wohl um die Wärme abzuführen.....
Hat jemand eine Idee was die Fehlermeldung besagt und was die Lösung ist?
Lg Horst

Re: Truma cp plus Fehlermeldung???

Verfasst: Do 21. Apr 2022, 17:16
von AndiEh
Scheint tatsächlich ein Überhitzungsproblem zu sein.

Übersetzung der englsichen Fehlermeldung: Wassertemperaturschalter während des Betriebs wegen Überhitzung geöffnet.

Abhilfe:
1.
- Wärmetauscher auf Überhitzungsschäden prüfen
- Wasserbehälter auf Frostschäden prüfen
- Kabelbaum der Wassertemperaturüberwachung prüfen / austauschen

2.
- Umluftsystem auf Verstopfung prüfen
- Umluftmotor prüfen / austauschen

Hier mal die Fehlercodes in Englisch:
combifaultcodes2018-190411141545.pdf
(261.1 KiB) 1374-mal heruntergeladen
Gruß
Andi

Re: Truma cp plus Fehlermeldung???

Verfasst: Do 21. Apr 2022, 18:10
von hwhenke
Hallo,
Herzlichen Dank für die Info. Ich habe am Dienstag einen Termin beim Händler, da hilft dies sehr.
Lg Horst