Ein BMS soll nicht die Ladung steuern ... dazu ist das BLG da!Luxman hat geschrieben: ↑So 23. Okt 2022, 10:01Ich verstand es so, auch in der BDA von Supervolt so beschrieben, das Float und Absorption für die Katz sind bei LifPo.
Der BMS schaltet schlicht ab wenn die Zellen voll sind - egal ob Float oder sonst was.
Also 14,4V und gut ist.
Diese Ladekurven sind nötig für "dumme" Batterien die kein BMS besitzen damit sie voll werden und nicht überkochen.
So mein Verständnis.
Beste Gruesse Bernd
Ein BMS soll die korrekte Funktion des Akkus überwachen!
Eine OVP-Abschaltung durch das BMS stellt immer eine Notfallsituation dar ... diese Abschaltung soll bei einem gesunden Akku gar nicht auftreten, wenn dieser im Rahmen seiner Technischen Vorgaben betrieben wird (z.B. maximal Ladespannung).
Wenn bei einer Ladeschluss-Spannung von 14.4Volt das BMS die Ladung wegschaltet, dann bedeutet das, dass die Zellen nicht korrekt balanciert sind und eine davon nach oben entgleitet!
Das kann man nicht vernachlässigen, sondern muss die Ursache behandeln.
Ansonsten nimmt der Drift über die Zeit weiter zu und der Akku wird immer "kränker"!