Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Di 6. Jan 2026, 15:23
von rogger613
Hallo liebes Forum,

ich habe ein Phänomen, was ich mir nicht erklären kann und brauche Euer Wissen.

Wir haben die im Betreff genannte HEizung in unserem Matrix und es wird Warmwasser "produziert" obwohl ich nur die Heizung anhabe.

Kann das eine Sicherheitsfunktion aufgrund der kalten Außentemperaturen (aktuell zwischen -3 und -6 Grad) sein?

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Di 6. Jan 2026, 15:35
von Sherlock
Wenn die Heizung läuft, wird das Wasser automatisch auch warm.
Das ist normal.
Denke das ist nur getrennt geregelt, damit man bei Bedarf zwar warmes Wasser haben kann, aber ohne zu heizen.
Gibt hier gleich Antworten, die das technisch besser beschreiben können. Also keine Sorge, alles im grünen Bereich

Gruß aus OWL

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Di 6. Jan 2026, 15:54
von DerTobi1978
Aus der Truma BA:

Funktionsbeschreibung (Combi)
Die Flüssiggasheizung Combi ist eine Warmluftheizung mit
integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt). Der Brenner
arbeitet gebläseunterstützt, um eine einwandfreie Funktion
auch während der Fahrt zu ermöglichen.
Mit der Heizung kann im Heizbetrieb der Raum beheizt und
gleichzeitig Wasser erwärmt werden. Wird nur Warmwasser
benötigt, ist dies im Warmwasserbetrieb möglich.
– Im Warmwasserbetrieb erfolgt die Aufheizung des Wasserinhaltes
in der kleinsten Brennerstufe. Ist die Wassertemperatur
erreicht, schaltet der Brenner ab.
– Im Heizbetrieb wählt das Gerät automatisch die benötigte
Leistungsstufe entsprechend der Temperaturdifferenz zwischen
der am Bedienteil eingestellten und gegenwärtigen
Raumtemperatur. Bei gefülltem Wasserbehälter wird das
Wasser automatisch mitgeheizt. Die Wassertemperatur ist
von der gewählten Betriebsart und der Heizleistungsabgabe

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Di 6. Jan 2026, 19:52
von Halftimecamper
Top beschrieben 👍
Noch zur Ergänzung, niemals Warmwasser anschalten wenn kein Wasser im Boiler ist.
z.B. irrtümlich falls es mal durch den Frostwächter abgelaufen ist.
Das führt zu Schäden am Boiler.
(Heizung ohne Wasser funktioniert wie schon beschrieben wurde)

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Di 6. Jan 2026, 20:58
von Sid Omsa
Halftimecamper hat geschrieben: Di 6. Jan 2026, 19:52
Noch zur Ergänzung, niemals Warmwasser anschalten wenn kein Wasser im Boiler ist.
z.B. irrtümlich falls es mal durch den Frostwächter abgelaufen ist.
Absolut korrekt.

Wichtig dabei:
Heizen ohne Wasser im System ist laut Truma trotzdem möglich..... würde ich aber nicht unbedingt machen

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Di 6. Jan 2026, 21:09
von Wernher
Wieso nimmt der Boiler Schaden, wenn er leer ist und der Hahn geöffnet wird?

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Di 6. Jan 2026, 21:09
von Schwedenholly
Das geht problemlos. Mehrmals im Winter gemacht, weil kein Wasser aufgefüllt.

Beste Grüße Jörg

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Di 6. Jan 2026, 23:20
von Luppo
Wer sich ein Schnittbild der Truma anschaut, wird feststellen, dass es völlig egal ist, ob der äußere Ring (Wasser) gefüllt ist oder nicht.
Wenn ja, wird Luft und Wasser erwärmt, wenn nein, dann eben nur Luft. Die Erwärmung des Wassers ist sozusagen ein Abfallprodukt.
Das ist aber nichts neues. Erstaunlich, wie hartnäckig sich Gerüchte halten.

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Mi 7. Jan 2026, 07:16
von Nikolena
Ich habe es noch nicht ausprobiert……

Lese ich das richtig? Im reinen Warmwasserbetrieb (also ohne Heizung) erfolgt die Aufwärmung des gefüllten Wassersboilers lt. Tuma-BA immer nur in kleinster Brennerstufe (Eco). Warum?

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Mi 7. Jan 2026, 08:51
von Luppo
Nikolena hat geschrieben: Mi 7. Jan 2026, 07:16
Ich habe es noch nicht ausprobiert……

Lese ich das richtig? Im reinen Warmwasserbetrieb (also ohne Heizung) erfolgt die Aufwärmung des gefüllten Wassersboilers lt. Tuma-BA immer nur in kleinster Brennerstufe (Eco). Warum?
Wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, gibt es fürs Wasser 3 Stufen, ECO, normal und Boost.

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Mi 7. Jan 2026, 09:02
von Nikolena
Ja, das ist richtig.
Deshalb ja die Nachfrage warum das Wasser nicht auch in den beiden höheren Heizstufen erwärmt wird, WENN der normale Heizungsbetrieb off oder nicht aktiv ist.
Tobi lt. BA hat geschrieben:
Im Warmwasserbetrieb erfolgt die Aufheizung des Wasserinhaltes
in der kleinsten Brennerstufe. …..

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Mi 7. Jan 2026, 09:21
von Röhri
Du kannst doch das Wasser auf hot bzw boost aufheizen, auch bei Heizung off.
Bei boost geht die Heizung eh weg, um der WW Bereitung den Vorrang zu geben.

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Mi 7. Jan 2026, 09:38
von Hans 7151
Ich habe es bei mir auch gerade getestet. Heizung steht auf heizen und Warmwasser ist aus, aber ich habe trotzdem warmes Wasser. Wie Tobi schreibt, Wasser erwärmt sich immer mit, nur wenn nicht geheizt werden soll kann auf reinem Boiler gestellt werden in dem man den Raumthermostat herunterstellt. Im inneren der Heizung ist immer alles angewärmt nur die Umwälzung ist dann abgeschaltet.
Ob meine Aussage ganz korrekt ist weiß ich nicht jedoch verstehe ich es so nach dem lesen der Beschreibung.

Grüße Hans

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Mi 7. Jan 2026, 15:11
von DerTobi1978
So ist es bei mir auch: Im Winter mache ich immer nur die Heizung an und das Wasser wird automatisch mit heiß.

Zur Info vielleicht dazu noch:

Man sollte 2x im Jahr das Wasser auf "hot" erwärmen zur Desinfektion. Und: Legionellen werden über den Wasserdampf übertragen.

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Mi 7. Jan 2026, 15:21
von ravixa
Danke für die ausführlichen Erklärungen, jetzt wird mir klar, warum das Wasser automatisch mit erhitzt wird. Sehr hilfreich!🤗🤗

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Mi 7. Jan 2026, 15:36
von Nikolena
Röhri hat geschrieben: Mi 7. Jan 2026, 09:21
Du kannst doch das Wasser auf hot bzw boost aufheizen, auch bei Heizung off.
Bei boost geht die Heizung eh weg, um der WW Bereitung den Vorrang zu geben.
Ok, dann mal so.....wenn Heizung off ist, heizt der Bolier auch das Wasser auf und zwar erstmal nur auf kleinster Stufe (lt. BA) es kann aber auch auf Normal oder Boost geändert werden.

Jetzt richtig?

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Mi 7. Jan 2026, 15:44
von biauwe
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 7. Jan 2026, 15:11
Man sollte 2x im Jahr das Wasser auf "hot" erwärmen zur Desinfektion. Und: Legionellen werden über den Wasserdampf übertragen.
Und was machen die Legionellen in der zwischenzeit :?:

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Mi 7. Jan 2026, 16:01
von Sherlock
biauwe hat geschrieben: Mi 7. Jan 2026, 15:44
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 7. Jan 2026, 15:11
Man sollte 2x im Jahr das Wasser auf "hot" erwärmen zur Desinfektion. Und: Legionellen werden über den Wasserdampf übertragen.
Und was machen die Legionellen in der zwischenzeit :?:
Gehen zu den Fremdenlegionellen nach Frankreich! *LOL*
Quatsch
Weiß nicht wie schnell die entstehen können, wir erhitzen unser Wasser immer mal auf 60 Grad, weil wir mindestens gelegentlich im Womo duschen.
Sicher kein Grund zur Panik, aber etwas Vorsicht im Umgang mit dem Thema ist sicher angebracht.

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Do 8. Jan 2026, 14:55
von Brassli
Im reinen Warmwasserbetrieb wird das Wasser immer nur auf der kleinsten Leistungsstufe des Gasbrenners erhitzt.
Die Wahlstufen haben folgende Funktion:
- Eco: das Wasser wird nur auf ca. 40°C erhitzt
- Hot: das Wasser wird auf ca. 70 °C erhitzt
- Boost: hat erst im kombinierten Heizbetrieb eine Funktion, nämlich das die Luftumwälzung abgeschaltet wird, damit das Wasser die volle Energie bekommt.

Eine andere als die kleinste Brennerstufe macht keinen Sinn, weil dann die ganze Energie durch den Schonrstein ballert, das Wasser kann gar nicht so schnell Wärme aufnehmen, wie 6kW Gasbrenner liefern können.

kleines Rechenbeispiel*: würde die gesmate Energie des 6kW Brenners in die 10l Wasser kömmen können (was ähnliches wie ein Tauchsieder), wäre der Boiler in etwas weniger als 7 Minuten von 10°C auf 70°C erhitzt... messt mal, wie lange es bei Euch dauert...

*Zeit (Stunden) = (Masse in kg * spezifische Wärmekapazität * Temperaturdifferenz in °C) / Leistung (in Watt).

Re: Truma Combi 6 Warmwasser

Verfasst: Do 8. Jan 2026, 15:05
von biauwe
Brassli hat geschrieben: Do 8. Jan 2026, 14:55
Eco: das Wasser wird nur auf ca. 40°C erhitzt
Diese Temperatur erreicht die Truma jederzeit am Gehäuse. Deshalb habe ich sie zusätzlich isoliert.
Auch wird wohl nicht im Wasser die Temperatur gemessen. Eher am Wasserkessel.
Ich nutze nur die ECO-Stufe für Wasser.

Wasser.jpg
Wasser2.jpg