Seite 2 von 3
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 20:12
von rumfahrer
So, jetzt ist der Lüfter raus. Ist nicht ganz einfach, weil er sich im Hymer im Boden hinter dem Kleiderschrank versteckt. Vorher hab ich den Strom geprüft, war OK. Auch der Mikroschalter tut schalten. Auch eine Sprühölbehandlung brachte nichts. Was ich bemerkt habe, war, dass mit Strom der Lüfter an der blauen Versiegelung warm wird. Lässt evtl. drauf schließen, dass ein thermisches Problem vorliegt, dass dem Antrieb den Garaus gemacht hat.
Apropos Mikroschalter: den hat Hymer dilletantisch mit einem Klebepad an die Schachtwand gepappt. Hält jetzt natürlich nimmer.
Es kann natürlich sein, dass dadurch der Schalter beim abgestellten Mobil Strom gegeben hat. Wir stellen den nicht immer ab. Irgendwann könnte der Lüfter dann eben die Grätsche gemacht haben.
Gruß
Steffen
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 20:37
von Agent_no6
Dieselreiter hat geschrieben: Mi 28. Jun 2023, 14:55
Sellabah hat geschrieben: Mi 28. Jun 2023, 13:46
Absoluter Vorteil aber die Einfachheit. Nichts Bohren, kein Schlauch, keine Abdeckkappe.
Nun aber langsamer mit den jungen Rössern - da muss man schon bohren! Und zwar zwei große Löcher (unter dem Kassettenfach und im Unterboden), damit die Abluft nach außen geführt wird.
Bei mir war alles schon vorbereitet, Löcher etc, kannte die Thetfort Variante erst gar nicht. Deswegen Sog eingebaut.
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 20:40
von Agent_no6
rumfahrer hat geschrieben: Mi 28. Jun 2023, 20:12
Apropos Mikroschalter: den hat Hymer dilletantisch mit einem Klebepad an die Schachtwand gepappt. Hält jetzt natürlich nimmer.
IMG_20230628_192348.jpg
IMG_20230628_192313.jpg
IMG_20230628_192322.jpg
Es kann natürlich sein, dass dadurch der Schalter beim abgestellten Mobil Strom gegeben hat. Wir stellen den nicht immer ab. Irgendwann könnte der Lüfter dann eben die Grätsche gemacht haben.
Gruß
Steffen
Das ist original von Sog so vorgesehen. Das hat nix mit Hymer zu tun. Habe mir gleich ein Klebepad mitbestellt, von Sog. Das hält wieder.
Guck doch mal auf den Hersteller vom Ventilator.
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 20:46
von Agent_no6
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 20:55
von Agent_no6
Im geliebten Womo Forum bin ich gerade über die Suche nach dem Venti auf einen guten Threat gestoßen, der hat den Ventilator halb zerlegt, mit Silikonöl geflutet und wieder zusammen gebaut, läuft wieder.
D341T-012GK-2 eingeben, dann taucht der Fred weiter unten auf.
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 21:28
von AndiEh
Agent_no6 hat geschrieben: Mi 28. Jun 2023, 20:55
D341T-012GK-2 eingeben, dann taucht der Fred weiter unten auf.
Verlinke doch mal direkt, finde das nicht.
Gruß
Andi
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 21:40
von hwhenke
rumfahrer hat geschrieben: Mi 28. Jun 2023, 20:12
So, jetzt ist der Lüfter raus. Ist nicht ganz einfach, weil er sich im Hymer im Boden hinter dem Kleiderschrank versteckt. Vorher hab ich den Strom geprüft, war OK. Auch der Mikroschalter tut schalten. Auch eine Sprühölbehandlung brachte nichts. Was ich bemerkt habe, war, dass mit Strom der Lüfter an der blauen Versiegelung warm wird. Lässt evtl. drauf schließen, dass ein thermisches Problem vorliegt, dass dem Antrieb den Garaus gemacht hat.
IMG_20230628_191133.jpg
IMG_20230628_191139.jpg
Apropos Mikroschalter: den hat Hymer dilletantisch mit einem Klebepad an die Schachtwand gepappt. Hält jetzt natürlich nimmer.
IMG_20230628_192348.jpg
IMG_20230628_192313.jpg
IMG_20230628_192322.jpg
Es kann natürlich sein, dass dadurch der Schalter beim abgestellten Mobil Strom gegeben hat. Wir stellen den nicht immer ab. Irgendwann könnte der Lüfter dann eben die Grätsche gemacht haben.
Gruß
Steffen
Dreh mal den Lüfter mit nem Schraubendreher einige Male. Bei mir hat das immer geholfen.....
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 21:47
von Agent_no6
AndiEh hat geschrieben: Mi 28. Jun 2023, 21:28
Agent_no6 hat geschrieben: Mi 28. Jun 2023, 20:55
D341T-012GK-2 eingeben, dann taucht der Fred weiter unten auf.
Verlinke doch mal direkt, finde das nicht.
Gruß
Andi
Wollte nicht unbedingt das von mir ungeliebte F teilen
https://www.wohnmobilforum.de/w-t122686.html
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 22:15
von Alpa
Agent_no6 hat geschrieben: Mi 28. Jun 2023, 20:40
Das ist original von Sog so vorgesehen. Das hat nix mit Hymer zu tun. Habe mir gleich ein Klebepad mitbestellt, von Sog. Das hält wieder.
Guck doch mal auf den Hersteller vom Ventilator.
Das ist nicht ganz richtig. Die auf dem Alu-Winkel sichtbare Bohrung ist für eine Sicherungsschraube vorgesehen. Eine kleine Blechschraube liegt dem Set bei. Die Montage ist in der Anleitung mit Klebepad
und Schraube beschrieben.
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 22:17
von Agent_no6
Bei mir war nur das Klebeteil dabei. Sicher. War zumindest so 2011.
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 08:54
von biauwe
rumfahrer hat geschrieben: Mi 28. Jun 2023, 20:12
Auch eine Sprühölbehandlung brachte nichts.
Kann auch nicht helfen, da der Lüfter wasserdicht verpackt war.
Wird er jetzt warm, ist er fest.
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 09:17
von rumfahrer
Das Klebepad als Ersatzteil habe ich nirgens gefunden. Auch im SOG-Shop nicht. Da der Mikroschalter werksseitig von Hymer verbaut wurde, habe ich auch keine übrigen Kleinteile. Ich werde mir was aus dem Baumarkt holen und den Winkel zusätzlich mit einer Schraube fixieren. Ein Loch dafür ist im Winkel ja vorhanden. Was hält denn da am besten in der Schachtwand, vielleicht eine Blechschraube?
Neuer Lüfter ist bestellt (93,20 € bei Campingplus). Hab auch gleich meinen Tankreiniger da bestellt, damit die 5,90 für den Versand sich lohnen. Der (mycleantank von Reich) war noch dazu auch 2 € billiger als bei meiner vorherigen Bezugsquelle. Da freut sich der Schwabe...ein bisschen.
Gruß
Steffen
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 09:53
von Anon18
Hallo Steffen, bisch Du a Schwob? I hau degt Du komsch aus Müncha, des wär Bairisch.
Viele Grüße
Willi
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 10:04
von Alpa
rumfahrer hat geschrieben: Do 29. Jun 2023, 09:17
Ich werde mir was aus dem Baumarkt holen und den Winkel zusätzlich mit einer Schraube fixieren. Ein Loch dafür ist im Winkel ja vorhanden. Was hält denn da am besten in der Schachtwand, vielleicht eine Blechschraube?
Mit dem Pad wird das Teil nur in der richtigen Position fixiert. Die Schraube sorgt dann nach endgültiger Positionierung in Kombination mit dem Pad für den dauerhaften Halt.
Du nimmst dafür eine ganz kleine Blechschraube. Sie ist aber trotzdem immer zu lang, weil du sie ja nur in eine dünne Kunststoffwand schraubst. Ich habe sie mit dem Dremel auf der Seite im Bad abgeschnitten, damit man sich beim Badputzen nicht daran verletzt. Darauf wird auch in der Anleitung von SOG hingewiesen.
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 10:13
von Austragler
Der SOG in meinem Mobil hat bisher einmal versagt. Es war ein Wackelkontakt am Schalter. Die Befestigung dieses Teils ist schon sehr fragil.
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 10:21
von rumfahrer
Tjaffer hat geschrieben: Do 29. Jun 2023, 09:53
bisch Du a Schwob? I hau degt Du komsch aus Müncha, des wär Bairisch.
Durch den Zivildienst zwangsbavarisiert und durch Heirat einer Münchnerin in den Stand der Bayern erhoben.
Grüße
Steffen
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 10:23
von AndiEh
rumfahrer hat geschrieben: Do 29. Jun 2023, 09:17
Ich werde mir was aus dem Baumarkt holen
Hier ein Vorschlag...
KLICK
Gruß
Andi
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 10:30
von rumfahrer
Alpa hat geschrieben: Do 29. Jun 2023, 10:04
Ich habe sie mit dem Dremel auf der Seite im Bad abgeschnitten, damit man sich beim Badputzen nicht daran verletzt.
Bei mir wird die Schraube Richtung Kleiderschrank ragen. Muss mal sehen - da sind eigentlich die 230V Installationen (Sicherungskasten mit FI-Schalter).
Gruß
Steffen
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 10:32
von rumfahrer
AndiEh hat geschrieben: Do 29. Jun 2023, 10:23
Hier ein Vorschlag...KLICK
Lieber Andi, da ist ein c&p-Fehler.
Re: SOG: Haltbarkeit Lüfter Bodenvariante
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 11:00
von Agent_no6
Alpa hat geschrieben: Do 29. Jun 2023, 10:04
rumfahrer hat geschrieben: Do 29. Jun 2023, 09:17
Ich werde mir was aus dem Baumarkt holen und den Winkel zusätzlich mit einer Schraube fixieren. Ein Loch dafür ist im Winkel ja vorhanden. Was hält denn da am besten in der Schachtwand, vielleicht eine Blechschraube?
Mit dem Pad wird das Teil nur in der richtigen Position fixiert. Die Schraube sorgt dann nach endgültiger Positionierung in Kombination mit dem Pad für den dauerhaften Halt.
Du nimmst dafür eine ganz kleine Blechschraube. Sie ist aber trotzdem immer zu lang, weil du sie ja nur in eine dünne Kunststoffwand schraubst. Ich habe sie mit dem Dremel auf der Seite im Bad abgeschnitten, damit man sich beim Badputzen nicht daran verletzt. Darauf wird auch in der Anleitung von SOG hingewiesen.
Das Pad ist die entgültige Positionierung. Da kannst du nicht rumprobieren, einmal dran, immer dran. Wegen des Durchbohrens war anfangs da auch sicher keine Schraube dabei. Bin mir da ziemlich sicher.
Man kann auch Sika oder nen anderen Baukleber nehmen, das Zeug klebt doch wie hulle, nur muß man dann ne zeitlang fixieren. Da braucht man nix bohren oder anschrauben. Wozu?